Merhaba,
Aşağıdaki örnek programı inceleyebilirsiniz.
69 uygun sonuç bulundu
- 12 Ara 2022 13:50
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: ST'de simulasyon sorunu
- Cevaplar: 6
- Görüntüleme: 5140
- 13 Eyl 2022 15:41
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 2619
Re: I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.
Aşağıda işaretli seçenekleri seçip yükleme yapınız.
- 13 Eyl 2022 13:04
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 2619
Re: I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.
Merhaba,
"I/O BCC Error" ek modül hatasıdır.
Programınızda tanımlı ek modül fiziksel olarak yok ise ya da fiziksel olarak var olan bir ek modül programda belirtilmemişse bu hatayı alırsınız.
"I/O BCC Error" ek modül hatasıdır.
Programınızda tanımlı ek modül fiziksel olarak yok ise ya da fiziksel olarak var olan bir ek modül programda belirtilmemişse bu hatayı alırsınız.
- 13 Eyl 2022 13:03
- Forum: RENU HMI Forum
- Başlık: HMI Üzerinden Data Buton
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 1883
Re: HMI Üzerinden Data Buton
Merhaba,
Harici bool taglar oluşturup butonlara bu tagları tanımlayabilirsiniz. Ardından HMI lojik bloğunda bool taglar ile word değişkenin bitlerini eşleştirebilirsiniz.
Harici bool taglar oluşturup butonlara bu tagları tanımlayabilirsiniz. Ardından HMI lojik bloğunda bool taglar ile word değişkenin bitlerini eşleştirebilirsiniz.
- 12 Eyl 2022 09:20
- Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
- Başlık: DVP28SV ile shihlin sürücü haberleştirme
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 1842
Re: DVP28SV ile shihlin sürücü haberleştirme
Merhaba,
RS485 için DA+ DB- ve GND(SG) uçarını bağlamanız yeterlidir.
RS485 için DA+ DB- ve GND(SG) uçarını bağlamanız yeterlidir.
- 19 Tem 2022 17:17
- Forum: HCFA Q-Serisi PAC Forum
- Başlık: Enable Edilmiş Bir Axis nasıl kitlemeden çıkartılır?
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 2475
Re: Enable Edilmiş Bir Axis nasıl kitlemeden çıkartılır?
Merhaba,
bRegulatorOn := True; ile servo "ON" konuma aldığınız için servo motor mili kitlenir.
Bu durum ancak servo "OFF" konuma alınmadan servoyu hareket ettiremezsiniz.
bRegulatorOn := True; ile servo "ON" konuma aldığınız için servo motor mili kitlenir.
Bu durum ancak servo "OFF" konuma alınmadan servoyu hareket ettiremezsiniz.
- 24 Haz 2022 15:12
- Forum: HCFA Q-Serisi PAC Forum
- Başlık: Servo nun aldığı yola tamsayı olmayan değer girmek
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 2464
Re: Servo nun aldığı yola tamsayı olmayan değer girmek
Merhaba,
Eğer küsuratlı sayılar girilmek isteniyorsa küsurat kalkana kadar her iki taraf 10 ile çarpılarak girilebilir.
Aşağıdaki tabloda olduğu gibi kendi çözünürlük ve redüksiyon değerlerinize uyarlayıp kullanabilirsiniz.
Eğer küsuratlı sayılar girilmek isteniyorsa küsurat kalkana kadar her iki taraf 10 ile çarpılarak girilebilir.
Aşağıdaki tabloda olduğu gibi kendi çözünürlük ve redüksiyon değerlerinize uyarlayıp kullanabilirsiniz.
- 21 Şub 2022 13:26
- Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
- Başlık: Sc3 için frenleme harici parametreler
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 2278
Re: Sc3 için frenleme harici parametreler
Merhaba, Frenleme direnci değerlerini buradan kontrol edebilirsiniz. İlgili parametreler, | Parametre| Parametre Adı | Ayar Aralığı | |:-|:-|:-| | 06-05 | Regeneratif fren fonksiyonu seçimi | 0: Eğer regeneratif fren kapasitesi 3% belirlenmişse, 6-06(P.70) parametresi geçersiz olur. | |||1: 06-06(P....
- 06 Oca 2022 15:48
- Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
- Başlık: Shihlin SS2-043 inverter parametre degismiyor
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 2840
Re: Shihlin ss2-043 inverter parametre degismiyor
Merhaba, Öncelikle AC İnverterlerimizde parametreler değiştirmek için "SET" tuşuna ekran flash yapana kadar basılı tutun ardından elinizi çekip tekrar "SET" tuşuna basın. Aksi durumda parametreleri değiştiremezsiniz. Parametre Nasıl Değiştirilir ? (Video) İnverteri fabrika ayarın...
- 22 Ara 2021 09:47
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: Siemens ST Program Çevirme
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 2440
Re: Siemens ST Program Çevirme
Merhaba,
Aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz.
Tagların adında # ve boş satırlarda ; kullanmayınız.
Aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz.
Tagların adında # ve boş satırlarda ; kullanmayınız.