9 uygun sonuç bulundu

gönderen ozanyildirim
17 Tem 2020 11:04
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 Hız parametreleri okumuyor
Cevaplar: 7
Görüntüleme: 5942

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

Çok teşekkür ederim kolay gelsin..
gönderen ozanyildirim
17 Tem 2020 08:54
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 Hız parametreleri okumuyor
Cevaplar: 7
Görüntüleme: 5942

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

Anladım demek istediğinizi. Şimdi JOG'u bir kenara bırakalım onu hiç karıştırmadan anlatıyorum. PLC Ladder diyagramımda 2 tane çıkışım var bunlardan biri hızlı çalıştırmak için diğeri yavaş çalıştırmak için. Görseli de koyuyorum daha iyi anlamanız açısından. Ekrandan hızlı tartım ve yavaş tartım içi...
gönderen ozanyildirim
14 Tem 2020 09:21
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 Hız parametreleri okumuyor
Cevaplar: 7
Görüntüleme: 5942

Re: SC3 Hız parametreleri okumuyor

Haklısınız jog yaptırmak istediğimi söylemiştim. Ancak makine otomatik ilerlerken ilk önce yüksek hızda ve belli bir yerden sonra yavaş hızda gitmesini istiyorum. Jog kısmı sadece manual kontrol etmek içindi yani aslında iki şekilde kullanılacak. Jog ileri geri butonlara makro yazdım böylece tuşa ba...
gönderen ozanyildirim
13 Tem 2020 14:33
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 Hız parametreleri okumuyor
Cevaplar: 7
Görüntüleme: 5942

SC3 Hız parametreleri okumuyor

İyi çalışmalar, Programımda iki tane frekans yazmam lazım ve aralarında geçiş yapmaları gerekiyor. Hangi parametreyi okumak istesemde sistem her zaman 04-02 parametresindeki Hız3 (Düşük Hız) parametresini görüyor. Bunun sebebi ne olabilir? 03-00 parametresini kaç numara seçmeliyim ki hızlı ve yavaş ...
gönderen ozanyildirim
08 Tem 2020 13:14
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 2969

Re: SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol

Teşekkür ederim İlhan Bey kolay gelsin..
gönderen ozanyildirim
08 Tem 2020 10:49
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 2969

SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol

Merhaba,
HMI üzerinden ileri geri JOG kontrol yapmak için 03-00 parametrelerinden hangilerini ON OFF Makroda kullanmam gerekiyor. Önce On Makroda aktif edip Off makroda stop yapmak istiyorum. STF STR EXT vs birçok parametre var bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
gönderen ozanyildirim
07 Tem 2020 16:01
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 3935

Re: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)

Birde sanırım vermiş olduğunuz linkte görseli gönderdiğiniz dosya yok. Görselin bulunduğu PDF dosyasını ulaştırabilir misiniz? SC3 manualinde bu şekilde vermiyor adresleri.
gönderen ozanyildirim
07 Tem 2020 15:56
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 3935

Re: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)

Teşekkür ederim İlhan bey.
gönderen ozanyildirim
07 Tem 2020 15:08
Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
Başlık: SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 3935

SC3 NTC Sıcaklığı Okuma (DOPSoft)

Merhabalar,
DOP ekranda Shihlin SC3 Inverter 00-07 parametresinde gösterilen bitlerden NTC Sıcaklık bitini nasıl okuyabilirim? SC3 parametrelerinin diğer bitlerini de aynı şekilde okumak istiyorum. Yardımcı olur musunuz?