4 uygun sonuç bulundu

gönderen imozbilek
30 Eki 2020 20:50
Forum: RENU HMI Forum
Başlık: Renu Hmı'dan Haberleşme ile Veri Okuma
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 4155

Re: Renu Hmı'dan Haberleşme ile Veri Okuma

Soru işareti 485 haberlesme olmadığını gösterir Bunun sebepleri ise A B uclari ters ise 120 r sonlandırma direnci nin olmadığında(parazit akim çok olduğunda) Yukardakileri denediniz sorun devam ediyorsa cihaz içlerindeki 485 entegrelerden birinde sorun olabilir Diğer türlü task Tag veri tipi yanlis ...
gönderen imozbilek
23 Eyl 2020 12:14
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: Register-Bit okuma?
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 3693

Re: Register-Bit okuma?

Tesekkur ederim simdi oldu iyi calismalar
gönderen imozbilek
22 Eyl 2020 22:17
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: Register-Bit okuma?
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 3693

Re: Register-Bit okuma?

Hocam şimdi adım adım Dtb serisi delta marka termostatin (102a hex), (4139 decimal) register ine 6 adet bit atılmış Bu bitler çıkış bir Led durumu çıkış iki Led durumu olarak kullanmam gerekiyor ısıtma soğutma için renu hmiye ısıtma çalışıyor/durdu bit lamp soğutma çalışıyor/durdu bit lamp olarak ku...
gönderen imozbilek
21 Eyl 2020 22:28
Forum: RENU PLC Forum
Başlık: Register-Bit okuma?
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 3693

Register-Bit okuma?

Renu plcden modbus rtu ile termostat uzerinden cikis ledinin adresini register-bit olarak okumam gerekiyor ama flexisoft uzerinden tag swap yapmaya calistigimda data tipleri ayni olmalidir hatasi aliyorum sadece register okumasinda sorun yasamiyorum?