Teşekkür ederim cevabınız için
Sorunun kaynağı dediğiniz gibi topraklama hattından kaynaklanıyormuş. Farklı bir toprak hattı bağlayınca yada toprak hattını çıkarınca sorun düzeldi.
Tekrardan iyi çalışmalar.
3 uygun sonuç bulundu
- 23 Ara 2020 10:18
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: Renu plc ve Delta sürücü 0-10 V signal voltaj düşmesi
- Cevaplar: 4
- Görüntüleme: 3699
- 15 Ara 2020 17:32
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: Renu plc ve Delta sürücü 0-10 V signal voltaj düşmesi
- Cevaplar: 4
- Görüntüleme: 3699
Re: Renu plc ve Delta sürücü 0-10 V signal voltaj düşmesi
Öncelikle teşekkür ederim cevabınız için, Dediğiniz olayı denedik bügun ve gördük ki VFD022EL43A model sürücüde voltaj düşmesi daha fazla oluyor. Ama kendi üerindeki 10v u bi pot yardımı ile kontrol edince bir sorun ile karşılaşmadık. Acaba Renu IO kartlarının çıkış gücü Delta sürücelere yetmiyor mu...
- 15 Ara 2020 11:15
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: Renu plc ve Delta sürücü 0-10 V signal voltaj düşmesi
- Cevaplar: 4
- Görüntüleme: 3699
Renu plc ve Delta sürücü 0-10 V signal voltaj düşmesi
İyi günler önecelikle; Yapmış olduğumuz bir projede renu fl005 0808N s1 Plc sini ve onun yanında fla 0004 analog output kartını kullanıyoruz. Ve bu kart ile 2 tane Delta marka VFD015EL43A model ve 2 tane Delta marka VFD022EL43A model, toplamda 4 tane motor sürücü kullanıyoruz. Bu sürücülerin hız bil...