4 uygun sonuç bulundu
- 26 Kas 2020 07:32
- Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
- Başlık: Sc3-PID Kontrol
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 3336
Re: Sc3-PID Kontrol
Teşşekkür ederim. Ancak yinede pıd kontrol yapamadım. Sorunun nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Bağlantı şekillerini ve parametrelerim şunlardır. 0-10 V analog çıkış için (+ uc 3 nolu terminale - uc ise 5 nolu terminale girilmiştir.) Parametreler 00-16:2 (Analog referans) 02-20:1 (0-10V) 02-25:0...
- 25 Kas 2020 10:16
- Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
- Başlık: Sc3-PID Kontrol
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 3336
Sc3-PID Kontrol
Merhaba,
Elimde Sc3 model inverter ile pıd kontrol yapmak istiyorum.
08-00 parametresini 1 yapmak istediğimde Err hatası almaktayım.
08-00 parametresi 2 yapılabilmekte ancak parametre kitapçığında 2 nin ne işe yaradığı gözükmemekte.
Ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim.
Elimde Sc3 model inverter ile pıd kontrol yapmak istiyorum.
08-00 parametresini 1 yapmak istediğimde Err hatası almaktayım.
08-00 parametresi 2 yapılabilmekte ancak parametre kitapçığında 2 nin ne işe yaradığı gözükmemekte.
Ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim.
- 23 Kas 2020 08:36
- Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
- Başlık: Sc3 Modbus haberleşme ile Orta ve Düşük Hız Çalıştırma
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 2629
Re: Sc3 Modbus haberleşme ile Orta ve Düşük Hız Çalıştırma
Teşekkür ederim ilginiz için.
- 23 Kas 2020 07:44
- Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
- Başlık: Sc3 Modbus haberleşme ile Orta ve Düşük Hız Çalıştırma
- Cevaplar: 2
- Görüntüleme: 2629
Sc3 Modbus haberleşme ile Orta ve Düşük Hız Çalıştırma
Merhaba, İnverter ve plc arasında modbus haberleşme ile istediğim frekans ile ileri geri çalıştırabiliyorum ancak orta ve düşük hız çalıştırmak istediğimde frekans değeri invertere gittiği halde motor dönmüyor. 4098 modbus değerini düşük hız için 8 orta hız için 16 girmekteyim. Ne yapmam gerekmekted...