Merhabalar,
Ekran içerisinde kayıtlı olarak bir demo programı bulunmamaktadır. Resetleme işlemi gerçekleştirmeniz ardından projenizi yükleyebilirsiniz.
7 uygun sonuç bulundu
- 02 May 2024 12:59
- Forum: RASCH HMI Forum
- Başlık: Fabrika reset atma
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 1812
- 02 May 2024 11:45
- Forum: RASCH HMI Forum
- Başlık: Fabrika reset atma
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 1812
Re: Fabrika reset atma
Merhabalar RASCH HMI'da reset işlemi gerçekleştirmek için öncelikle enerji vermeden önce ekranın Sol Üst köşesine basılı tutarak enerji veriniz. İkinci uzun bip sesini duyduktan sonra parmağınızı çekiniz. Ardından "Format Disk C" 'ye tıklayarak (Default olarak 9 adet 0) şifreyi giriniz ve ...
- 27 Mar 2024 08:33
- Forum: Servo Forum
- Başlık: SDE Serisi CN1 Soketi ile Servo ON Nasıl Yapılır
- Cevaplar: 1
- Görüntüleme: 1453
Re: SDE Serisi CN1 Soketi ile Servo ON Nasıl Yapılır
Merhabalar, CN1 soketi üzerinden Servo On yapabilmek için öncelikle PD02 parametresinin 0001h olarak ayarlı olduğundan emin olunuz. Diğer dijital girişlerinizden birinin, örneğin bu DI2 olsun ve bu durumda PD03 parametresine tekabül eder, 0012h olarak ayarlanması gerekmektedir. Dikkat etmeniz gereke...
- 28 Şub 2024 17:17
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: FL004-0806n-v2 Program işlem süresini iyileştirme hk.
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 2439
Re: FL004-0806n-v2 Program işlem süresini iyileştirme hk.
Rica eder, iyi çalışmalar dileriz.
- 28 Şub 2024 11:58
- Forum: RENU PLC Forum
- Başlık: FL004-0806n-v2 Program işlem süresini iyileştirme hk.
- Cevaplar: 3
- Görüntüleme: 2439
Re: FL004-0806n-v2 Program işlem süresini iyileştirme hk.
Merhaba, Daha erken bir algılama yapabilmek için giriş gecikme sürelerini kısaltabilirsiniz ancak çok fazla kısmanız halinde gürültü sinyallerini filtre etmeniz de azalacaktır. Bunu göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz. "DI_Filter_Constant_X0_to_X7_mS" tag'ı ile filtre süresini ayarlayab...
- 26 Şub 2024 17:57
- Forum: PLC-HMI Bilgisayar Yazılımları
- Başlık: RASCH HMI SPM2-PK2 PM Designer Kurulumu
- Cevaplar: 0
- Görüntüleme: 2625
RASCH HMI SPM2-PK2 PM Designer Kurulumu
Önemli Not: Kuruluma başlamadan önce ilgili kurulum dosyası (*.exe) öncelikle zip veya rar içerisinden çıkarılmalıdır. Daha yeni bir versiyon kurulacak ve yükseltme yapılacak ise Windows'un sağlamış olduğu "Program ekle ve kaldır" aracı ile önceki versiyon kaldırılmalıdır. Ardından yeni k...
- 05 Şub 2024 17:15
- Forum: SHIHLIN AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- Başlık: Shihlin Sürücülerde PID Çalışmada 4-20mA Feedback Sensörü için Analog Girişi Skalandırma
- Cevaplar: 0
- Görüntüleme: 1388
Shihlin Sürücülerde PID Çalışmada 4-20mA Feedback Sensörü için Analog Girişi Skalandırma
Öncelikle sırası ile aşağıda bulunan bültenler yardımıyla PID ayarları yapılmış olmalıdır. PID Set Değerinin Bar Cinsinden Girmek için bu linki kullanınız. PID Parametreleri için bu linkten yardım alabilirsiniz. Örneğin 0-160 Bar transmiter kullanılıyor ise 02-26 parametresine girilmesi gereken değe...