GL100 4 kanal analog input modülünde bağlı olmayan yada kablosu kopuk olan transmiter için bi hata registarı var mı?
GL100 analog input hata okuma
- Ahmet Erdem Kenet
- Mesajlar: 148
- Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
- İletişim:
Re: GL100 analog input hata okuma
Merhaba,
4-20mA olan bir transmitter için;
Kaynağınız 4mA altına düştüğünde değer 0 gösterecektir. Herhangi bir kopukluk olduğunda da bu durum geçerlidir.
Voltaj giriş için ise mevcut değildir.
İyi çalışmalar.
4-20mA olan bir transmitter için;
Kaynağınız 4mA altına düştüğünde değer 0 gösterecektir. Herhangi bir kopukluk olduğunda da bu durum geçerlidir.
Voltaj giriş için ise mevcut değildir.
İyi çalışmalar.
Re: GL100 analog input hata okuma
Teşekkür ederim Ahmet Bey
- Ahmet Erdem Kenet
- Mesajlar: 148
- Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
- İletişim:
Re: GL100 analog input hata okuma
Rica ederim.