1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Rasch EC302 Modbus TCP haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 13 May 2024 13:16
gönderen teknik2
Merhaba kolay gelsin
Rasch EC302 PAC ile Modbus TCP destekli herhangi bir RASCH SPM hmi'yi Modbus TCP ile haberleştirme örneği var mıdır ? Video şeklinde olursa çok daha yardımcı olacaktır

Re: Rasch EC302 Modbus TCP haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 14 May 2024 09:21
gönderen Nazım SARIBAŞ
Merhaba,

Örnek program ektedir.
PLC-HMI TCP-IP.rar

Re: Rasch EC302 Modbus TCP haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 14 May 2024 12:06
gönderen teknik2
Verdiğiniz örnek için teşekkür ederim. Hmi kısmında tag listelerinin olduğu bölümde pac kısmında oluşturulan gvl dosyası hmi kısmında otomatik olarak çağrıltılmış. Bu işlemi nasıl yaptığınızı öğrenebilir miyim ?

Re: Rasch EC302 Modbus TCP haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 14 May 2024 14:10
gönderen Nazım SARIBAŞ
Merhaba,
Tag listesinde Link1 üzerinde sağ tıklanır ve aşağıda görselde gösterilen seçim yapılır . Açılan pencerede xml dosyası seçilir ve taglar HMI ' a eklenir.