GL100 analog input hata okuma
Gönderilme zamanı: 23 May 2024 11:38
gönderen memo
Merhaba;
GL100 4 kanal analog input modülünde bağlı olmayan yada kablosu kopuk olan transmiter için bi hata registarı var mı?
Re: GL100 analog input hata okuma
Gönderilme zamanı: 23 May 2024 14:59
gönderen Ahmet Erdem Kenet
Merhaba,
4-20mA olan bir transmitter için;
Kaynağınız 4mA altına düştüğünde değer 0 gösterecektir. Herhangi bir kopukluk olduğunda da bu durum geçerlidir.
Voltaj giriş için ise mevcut değildir.
İyi çalışmalar.