1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MC501 Modbus Haberleşme

Gönderilme zamanı: 06 Ara 2024 12:40
gönderen ahmeterkoc
MC501 ile Modbus RTU haberleşmeyi program içinden aktif veya pasif nasıl yapabilirim. Birden fazla slave cihazla haberleşmeyi ayrı ayrı açıp kapatabilir miyim?

Re: MC501 Modbus Haberleşme

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2024 09:24
gönderen Ahmet Erdem Kenet
Merhaba,

MODBUS COM port veri akışı durdurma ile ilgili blok aşağıdadır. xStop girişi TRUE olduğunda herhangi bir hata almadan Request Counter duracaktır. Bu sayede Master ve Slave cihazlar arasında herhangi bir veri akışı olmayacaktır.

İyi çalışmalar dilerim.

ComPortStop.png

Re: MC501 Modbus Haberleşme

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2024 12:30
gönderen ahmeterkoc
Teşekkürler

Re: MC501 Modbus Haberleşme

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2024 12:43
gönderen Ahmet Erdem Kenet
Rica ederim.