1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
MC501 İLE BASINÇ TRANSMİTTERİ OKUMA
Gönderilme zamanı: 29 Oca 2025 09:38
gönderen harunmaxotomasyon
MC501 ile analog ek modül kullanarak basınç transmitterdeki bilgi okuyup scala yapmak istiyorum. Okuduğum değer int olduğu için LIN_TRAFO kutusundaki max kısmına 32767 mi girmem mi lazım ?
Re: MC501 İLE BASINÇ TRANSMİTTERİ OKUMA
Gönderilme zamanı: 29 Oca 2025 11:21
gönderen Ahmet Erdem Kenet
LIN_TRAFO bloğunun
IN_MAX parametresine, kullanılan giriş tipine uygun değeri girmeniz gerekmektedir.
Örneğin,
4-20 mA bir basınç transmitteri kullanıyorsanız ve sensörünüz
0-10 bar ölçüm yapıyorsa, ayarlar şu şekilde olmalıdır:
IN_MIN = 4000 (4 mA)
IN_MAX = 20000 (20 mA)
OUT_MIN = 0 bar
OUT_MAX = 10 bar
Bu durumda
LIN_TRAFO bloğu şu şekilde kullanılır:
Kod: Tümünü seç
LIN_TRAFO(
IN := Analog_Input,
IN_MIN := 4000,
IN_MAX := 20000,
OUT_MIN := 0,
OUT_MAX := 10,
OUT => Basinc_Degeri
);
Eğer farklı bir giriş tipi kullanıyorsanız, aşağıdaki değerlere göre
IN_MIN ve
IN_MAX ayarlarını yapmalısınız:
0-5V:
0 ~ 5000
0-10V:
0 ~ 10000
±10V:
-10000 ~ 10000
±5V:
-5000 ~ 5000
0-20mA:
0 ~ 20000
4-20mA:
4000 ~ 20000
-20~20mA:
-20000 ~ 20000
Giriş tipinize uygun değerleri belirleyerek
LIN_TRAFO bloğunu doğru şekilde kullanabilirsiniz.