I\O kısmında ki ünlem işareti

Mesaj gönderen totoro54 »

Kolay gelsin. MC512 plc de yapılandırma ayarlarını yaptıktan sonra normal çalıştırıyorum ancak run'a geçtikten sonra I\O Licos_LocalBus altında bulunan I\o lar da şöyle bir ünlem işareti çıkıyor. Hepsi standar ıo olarak ayarlı.

Resim

log kısımlarını kontrol ettiğimde her hangi bir hata göremiyorum. forumda yayınlanan codesys sürümünü anlatıldığı gibi yükledim. plc üzerindeki err ışığı vs yanmıyor. plc üzerinde ki göstergede herhangi bir hata kodu gözükmüyor.
Kullanıcı avatarı
Nazım SARIBAŞ
Mesajlar: 92
Kayıt: 02 Kas 2022 16:26
İletişim:

Re: I\O kısmında ki ünlem işareti

Mesaj gönderen Nazım SARIBAŞ »

Merhaba,
PLC giriş çıkışların bulunduğu kısımda beslemelerinizin bağlı olup olmadığını kontrol ediniz. Ayrıca PLC web arayüzüne giriş yaparak Dashboard sekmesinde hatanın ne olduğu ile ilgili bilgiyi görebilirsiniz.