3 servolu makine için PAC seçimi
3 servolu makine için PAC seçimi
Merhaba. 3 servolu makine için çalışmalar yapıyoruz. PAC seçerken nelere dikkat etmem gerekiyor? EC302 veya MC501 arasındaki fark nedir?
- Nazım SARIBAŞ
- Mesajlar: 92
- Kayıt: 02 Kas 2022 16:26
- İletişim:
Re: 3 servolu makine için PAC seçimi
Merhaba ,
Uygulamanızı EtherCat kontrollü yapacaksanız EC302(4 Eksen), MC600(16 Eksen) , MC512(8-16 Eksen), MC522(8-16 Eksen) serilerini kullanabilirsiniz. Uygulamanızda pulse çıkışı , encoder okuma gibi gereksinimler mevcutsa MC501,MC512,MC522 modelleriniz tercih edebilirsiniz. EC302 ile MC501 arasındaki temel farklar, EC302 de EtherCat kontrolü mevcut , pulse çıkış ve encoder girişleri mevcut değildir. MC501 de pulse çıkış ve encoder girişleri mevcut , EtherCat fonksiyonu aktif değildir.
Uygulamanızı EtherCat kontrollü yapacaksanız EC302(4 Eksen), MC600(16 Eksen) , MC512(8-16 Eksen), MC522(8-16 Eksen) serilerini kullanabilirsiniz. Uygulamanızda pulse çıkışı , encoder okuma gibi gereksinimler mevcutsa MC501,MC512,MC522 modelleriniz tercih edebilirsiniz. EC302 ile MC501 arasındaki temel farklar, EC302 de EtherCat kontrolü mevcut , pulse çıkış ve encoder girişleri mevcut değildir. MC501 de pulse çıkış ve encoder girişleri mevcut , EtherCat fonksiyonu aktif değildir.
Re: 3 servolu makine için PAC seçimi
teşekkürler
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir