Bool bir tag ile sayfa değiştirme

RASCH HMI ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
memo
Mesajlar: 54
Kayıt: 18 Nis 2019 09:26
İletişim:

Bool bir tag ile sayfa değiştirme

Mesaj gönderen memo »

Merhaba SPM207-1 serisi ekranım var.
PLC den acil stop hatası geldiğinde ekranda acil stop sayfasına atmasını istiyorum.
Nasıl yapabilirim?
Kullanıcı avatarı
Ahmet Erdem Kenet
Mesajlar: 118
Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
İletişim:

Re: Bool bir tag ile sayfa değiştirme

Mesaj gönderen Ahmet Erdem Kenet »

Merhaba,

Aşağıdaki adımları sırasıyla gerçekleştirdikten sonra ilgili adrese ekran numaranızı gönderdiğinizde o sayfaya gidecektir.

Command.png

Command2.png

İyi çalışmalar dilerim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
memo
Mesajlar: 54
Kayıt: 18 Nis 2019 09:26
İletişim:

Re: Bool bir tag ile sayfa değiştirme

Mesaj gönderen memo »

Çok teşekkür ederim Ahmet Bey
Cevapla