Analog Sinyal İşleme: 0-10V Girişi 4-20mA Skalasına Dönüştürmek

Gönderilme zamanı: 09 Haz 2026 13:06
gönderen İlhan
Girişteki 0-10V veya 0-5V vb. analog değeri lineer olarak çıkışa 4-20mA aktarmak için aşağıdaki adımları inceleyebilirsiniz. Eğer sıcaklık kontrol cihazınız 4-20mA değil de 0-10VDC çıkışlı ise yine aynı adımları uygulayabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte giriş değerinin -10V ile +10V arasında olduğu düşünülmüştür. Eğer sizin analog giriş tipiniz -10V +10V değil ise ne olduğunu öncelikle INP parametresinden ayarlamanız gerekir.

1- INP: 44 parametesinden giriş analog sensör tipi seçimi
f1.png
2- CTRL:POP seçimi:

3- SCL:-10.0 ve SCH: 10.0 seçimleri. (Girişteki analog voltaja karşılık gelen min. ve max. değerleridir)
f3.png
f3.png
4- CTL2: 0.1 olarak ayarlanmalıdır. Tepki süresi hızıdır
f5.png
5- A-M: FSV Otomatik/ manual kontrol seçimi
f6.png
Not: Eğer giriş sensör tipinizi değişirseniz. SCL ve SCH mutlaka uygun değerler ile ayarlanmalıdır.