Renu PLC - Shihlin AC Sürücü Input Durumunu Okuma
Gönderilme zamanı: 23 Nis 2018 10:13
Renu PLC - Shihlin sürücü girişlerinin ON/OFF durumlarını okumak için oluşturulmuş örnek programa ekten ulaşabilirsiniz. Sürücü olarak SC3 kullanılmıştır.
İnput durumlarının bilgisini veren adres 1014H'tır. Bu adres önce decimal'e çevirilip sonra 400001 ile toplanır ve modbus karşılığına ulaşılır.
STF geliyor ise ilgili adresten 1
STR geliyor ise ilgili adresten 2
M0 geliyor ise ilgili adresten 4
M1 geliyor ise ilgili adresten 8 okunmuş olur.
Çıkış durumu için 1015H adresi kullanılmalıdır.
İnput durumlarının bilgisini veren adres 1014H'tır. Bu adres önce decimal'e çevirilip sonra 400001 ile toplanır ve modbus karşılığına ulaşılır.
STF geliyor ise ilgili adresten 1
STR geliyor ise ilgili adresten 2
M0 geliyor ise ilgili adresten 4
M1 geliyor ise ilgili adresten 8 okunmuş olur.
Çıkış durumu için 1015H adresi kullanılmalıdır.