Sc3 frekans ayarlama
Sc3 frekans ayarlama
Sc3 inverterin frekansını haberleşme uzerinden verirken analog giriş ile bu frekansı degistirebilirmiyiz ?
Re: Sc3 frekans ayarlama
Merhaba,
00-16: 3 olduğu durumda RS-485'ten gelen frekans değerini 02-06 parametresine girmiş olduğunuz %'ye göre 0-10V scalandırabilirsiniz. Tabi02-07: 6 olmak şartıyla.
Örneğin 02-07: 6 ve 02-06'ya %50 girdiğinizi varsayar ve RS-485'ten de 10 Hz gönderdiğinizi düşünürsek bu durumda 10Hz %50'si 5 Hz yapar. Siz potansiyometreyi min aldığınızda 10Hz'den %50 düşer ve Frekans 5 Hz olur. Maksimuma aldığınızda %50 artar ve Frekans 15 Hz olur.
Özet ile RS-485'ten gelen frekans değerini 02-06 tanımladığınız yüzde değeri kadar min. max. olarak scalandırmanıza izin verir. RS-485'ten gelen 10 Hz değerini 0-50Hz arasında değişmenize olanak sağlamaz.
Önemli Not: Scalandırma işleminin çalışabilmesi için sürücü RUN konumunda olmak zorundadır. STOP konumundayken potansiyometreden gelen değeri dikkate almaz.
00-16: 3 olduğu durumda RS-485'ten gelen frekans değerini 02-06 parametresine girmiş olduğunuz %'ye göre 0-10V scalandırabilirsiniz. Tabi02-07: 6 olmak şartıyla.
Örneğin 02-07: 6 ve 02-06'ya %50 girdiğinizi varsayar ve RS-485'ten de 10 Hz gönderdiğinizi düşünürsek bu durumda 10Hz %50'si 5 Hz yapar. Siz potansiyometreyi min aldığınızda 10Hz'den %50 düşer ve Frekans 5 Hz olur. Maksimuma aldığınızda %50 artar ve Frekans 15 Hz olur.
Özet ile RS-485'ten gelen frekans değerini 02-06 tanımladığınız yüzde değeri kadar min. max. olarak scalandırmanıza izin verir. RS-485'ten gelen 10 Hz değerini 0-50Hz arasında değişmenize olanak sağlamaz.
Önemli Not: Scalandırma işleminin çalışabilmesi için sürücü RUN konumunda olmak zorundadır. STOP konumundayken potansiyometreden gelen değeri dikkate almaz.