İyi çalışmalar.
SS2 serisi sürücü veya SE3 serisi Sürücü ile havalandırma fanı uygulaması yapılabilirmi?
Yapılırsa Parametre ayarları nasıl olmalıdır?
Mesela dönen motoru yakala,veya hız değişikliklerinde voltaj hatalarına geçmemesi vb gibi.
Havalandırma Fanı için Sürücü Ayarları
Re: Havalandırma Fanı için Sürücü Ayarları
Merhaba,
Bahsettiğiniz modelleri fan için de kullanabilirsiniz.
Hız arama fonksiyonu ile ilgili:
Restart Coasting Time(10-09): Sürücü Ani enerji kesintileri sonrasında Yeniden enerjilendiğinde Hız arama fonksiyonunun kaç saniye gecikmeli olarak başlayacağını belirler.
Restart Rise Time(10-10): Sürücü Hız aramaya başladığı andan itibaren Düşük voltaj seviyesinden yüksek voltaj seviyesine geçiş zamanı
Örneğin: Sürücü üzerinde aşağıdaki parametreler ayarlanır ise;
10-08: 12 (Restart mode selection / Yeniden Başlatma Seçimi) (SS2: P.150)
10-09: 1.0 saniye (Restart coasting time / Yeniden Başlatma Zaman gecikmesi) (SS2: P.57)
10-10: 10.0 saniye (Restart rise time / Yeniden başlatma için Yükselme zamanı) (SS2: P.58)
-Sürücü ani enerji kesintisi sonrasında yeniden enerjilenip start sinyali gelir ise; 1.0 saniye bekleme zamanından sonra Düşük voltaj seviyesinden Yüksek Voltaj seviyesine 10.0 saniyede geçecek şekilde hız arama fonksiyonunu gerçekleştirecektir.
Bahsettiğiniz modelleri fan için de kullanabilirsiniz.
Hız arama fonksiyonu ile ilgili:
Restart Coasting Time(10-09): Sürücü Ani enerji kesintileri sonrasında Yeniden enerjilendiğinde Hız arama fonksiyonunun kaç saniye gecikmeli olarak başlayacağını belirler.
Restart Rise Time(10-10): Sürücü Hız aramaya başladığı andan itibaren Düşük voltaj seviyesinden yüksek voltaj seviyesine geçiş zamanı
Örneğin: Sürücü üzerinde aşağıdaki parametreler ayarlanır ise;
10-08: 12 (Restart mode selection / Yeniden Başlatma Seçimi) (SS2: P.150)
10-09: 1.0 saniye (Restart coasting time / Yeniden Başlatma Zaman gecikmesi) (SS2: P.57)
10-10: 10.0 saniye (Restart rise time / Yeniden başlatma için Yükselme zamanı) (SS2: P.58)
-Sürücü ani enerji kesintisi sonrasında yeniden enerjilenip start sinyali gelir ise; 1.0 saniye bekleme zamanından sonra Düşük voltaj seviyesinden Yüksek Voltaj seviyesine 10.0 saniyede geçecek şekilde hız arama fonksiyonunu gerçekleştirecektir.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir