Merhabalar,
aşağıdaki shihlin sürücü modbus bülteni ve elimdeki plc fotoğrafları ektedir bültende ethernet portuna çakılacak uçlarda +5v gerilimi var ancak delta sürücü rs 485 çıkışında(+,-,sg) böyle bir çıkış yok orayı boş bıraksam herhangi bir problem olur mu?
Sg ucu için bunun açılımı Signal Graund mu shihlindeki graunda girmem mi gerekiyor
teşekkürler.
DVP28SV ile shihlin sürücü haberleştirme
-
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 17 Eyl 2021 19:48
- İletişim:
DVP28SV ile shihlin sürücü haberleştirme
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: DVP28SV ile shihlin sürücü haberleştirme
Merhaba,
RS485 için DA+ DB- ve GND(SG) uçarını bağlamanız yeterlidir.
RS485 için DA+ DB- ve GND(SG) uçarını bağlamanız yeterlidir.