Merhabalar
4 kw standart motorum var. Biz bunu başka marka sürücüler ile 100 Hz de çalıştırıyorduk. Ama SS2 sürücü taktım.
Sürücüyü 82 Hz nin üzerinde çalıştırdığımda aşırı akım veriyor. 82 Hz de de amperi kontrol ettiğimde çok amper çekiyor.
Diğer markalarda böyle bir sorun yoktu. neden olabilir. Hangi ayarları yapmalıyım ss2 sürücüde.
Birde 80 Hz çalışıp duruken aşırı akım çekiyor . Frenleme direnci takılı ve parametrelerden aktif ettim.
Bunun için Hangi ayarları yapmalıyım ss2 sürücüde.
Standart 50 Hz Motorları 100 Hz de çalıştırmak için gerekli ayarlar nelerdir.
- Nazım SARIBAŞ
- Mesajlar: 92
- Kayıt: 02 Kas 2022 16:26
- İletişim:
Re: Standart 50 Hz Motorları 100 Hz de çalıştırmak için gerekli ayarlar nelerdir.
Merhaba
Motor etiket bilgilerini (kw,akım,devir,Voltaj) ve kullanılan sürücünün tam modelini paylaşabilir misiniz ?
Ayrıca motorun yıldız-üçgen bağlantısını kontrol edebilir misiniz?
Motor etiket bilgilerini (kw,akım,devir,Voltaj) ve kullanılan sürücünün tam modelini paylaşabilir misiniz ?
Ayrıca motorun yıldız-üçgen bağlantısını kontrol edebilir misiniz?
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir