Servoyu harici enkoder ile kontrol etmek
İyi günler kolay gelsin ben servoya gideceği konumu pals ile gönderdikten sonra servo kendi üzerindeli enkoder ile değilde benim bağlayacağım enkoderi baz alarak gitmesini istiyorum nasıl yapabilirim
- Ahmet Erdem Kenet
- Mesajlar: 148
- Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
- İletişim:
Re: Servoyu harici enkoder ile kontrol etmek
Merhabalar,
Tam kapalı çevrim uygulaması için SDP serisi servo sürücüleri desteklemektedir. Tam kapalı çevrim için gerekli olan line-driver sinyal tipinde manyetik lineer encoder için pin bağlantı şeması aşağıda mevcuttur.
SDP-A SDP-E Öncelikle pozisyonlama yaptırıp, motor kendi encoder’i ile ve bağlı olduğu yükü kararlı bir şekilde sürecek şekilde çalıştırılıp sisteme uygunluğundan emin olunmalıdır.
PA06=1, PA07=1, PA44=0 yapılır.
Atalet tespiti yapıldıktan sonra PA02=3’e çekilir.
Aşağıda belirttiğim parametreler Servo OFF durumunda değiştirilmelidir ve parametre değişikliği yapıldığında servo’nun enerjisi kesilip tekrar verilmelidir.
Enkoderin pulse değeri 4 ile çarpılıp PA24 parametresine girilmelidir.
PA25 parametresine, pulse hatasının toleransı girilmelidir.
PA26 parametresine ise son 3 hanesi için sırasıyla ZYX olacak şekilde 011 girildiği taktirde tam kapalı çevrim etkin olacak ve harici encoder’deki pulse değerine göre motor hareket edecektir. Z ise enkoder yönünü temsil eder.
Tam kapalı çevrim ile ilgili parametrelerin açıklamaları aşağıda mevcuttur.
İyi çalışmalar dilerim.
Tam kapalı çevrim uygulaması için SDP serisi servo sürücüleri desteklemektedir. Tam kapalı çevrim için gerekli olan line-driver sinyal tipinde manyetik lineer encoder için pin bağlantı şeması aşağıda mevcuttur.
SDP-A SDP-E Öncelikle pozisyonlama yaptırıp, motor kendi encoder’i ile ve bağlı olduğu yükü kararlı bir şekilde sürecek şekilde çalıştırılıp sisteme uygunluğundan emin olunmalıdır.
PA06=1, PA07=1, PA44=0 yapılır.
Atalet tespiti yapıldıktan sonra PA02=3’e çekilir.
Aşağıda belirttiğim parametreler Servo OFF durumunda değiştirilmelidir ve parametre değişikliği yapıldığında servo’nun enerjisi kesilip tekrar verilmelidir.
Enkoderin pulse değeri 4 ile çarpılıp PA24 parametresine girilmelidir.
PA25 parametresine, pulse hatasının toleransı girilmelidir.
PA26 parametresine ise son 3 hanesi için sırasıyla ZYX olacak şekilde 011 girildiği taktirde tam kapalı çevrim etkin olacak ve harici encoder’deki pulse değerine göre motor hareket edecektir. Z ise enkoder yönünü temsil eder.
Tam kapalı çevrim ile ilgili parametrelerin açıklamaları aşağıda mevcuttur.
İyi çalışmalar dilerim.