1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SC3 Zaman Gecikmeli Motor Durdurma

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2020 17:57
gönderen elmakinesi
Merhaba iyi günler,
Acaba SC3 serisinde stop sinyali verildikten sonra belirli bir zaman sonra durma işlevi var mıdır ? Belirli bir zaman sonra durmadan kasıt, rampalı durma değildir

Re: SC3 Zaman Gecikmeli Motor Durdurma

Gönderilme zamanı: 14 Eki 2020 10:18
gönderen Kaşif
Stop ve Start işlemini Dijital input tetiklemesi ile yapıyor iseniz bunun için Filtre zamanı girilmesi gerekiyor ise 03-17 Parametresinden bu değeri belirleyebilirsiniz bu parametrenin çarpan değeri 2ms. dir Eğer 03-17 parametresine 100 değerini girerseniz Dijital inputlar için 03-17 * 2ms = 200ms Filtre zamanı tanımlamış olursunuz.

Re: SC3 Zaman Gecikmeli Motor Durdurma

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2020 15:21
gönderen Kaşif
Bu uygulamayı inverterin dahili rolesi üzerinden de yapabilirsiniz

01-11 0.00 Hz Başlangıç Frekansı
03-11 0 A-C Role Fonksiyon Secimi (RUN=Sürücü çalışıyor)
03-15 2 A-C Role Normalde kapalı Secimi (NC)
03-16 1 sn 2. Hıza Geçiş Süresi (A-C Role sinyali gecikme zamanı)
04-02 0.01 Hz 1. Hız ( Run=A-C Role NC üzerinden gelen düşük hız ) RL
00-16 2 Çalışma Modu Seçimi
Geçikme.JPG