1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri
Gönderilme zamanı: 29 Eki 2020 08:18
gönderen elmakinesi
Merhaba iyi günler,
SC3 Serilerinde 04-01 ve 04-02 parametlerinin Modbus adreslerini verebilir misiniz?
Eğer bir hesap yöntemi varsa açıklarsanız sevinirimç
İlginiz için teşekkür ederim.
Re: SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri
Gönderilme zamanı: 30 Eki 2020 06:47
gönderen İlhan
Merhaba,
Parametreye değer yazmak SC3, SE3, SA3 serileri için
Örneğin 0
1-07 için 400001+10000+
107: 410108 (FlexiSoft'a 10108 yazarak adres eklenir)
Hex'ini bulmak için 410108-400001 deyip sonuç Hex'e çevrilir. Konu başlığı
viewtopic.php?f=47&t=258
Bu durumda:
04-01: 28A1H
04-02: 28A2H
Re: SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri
Gönderilme zamanı: 31 Eki 2020 20:17
gönderen elmakinesi
Çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz çok iyi tebrik ediyorum.
Re: SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri
Gönderilme zamanı: 02 Kas 2020 08:38
gönderen İlhan
Rica ederiz.
Yalnız EEPROM koruması fonksiyonu aktif etmenizi tavsiye ederim. Parametre 07-11: 1 ayarlayınız ve kalıcı olmasını istediğiniz adresleri master tarafında kalıcı olarak ayarlayınız.