1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Sc3 Modbus haberleşme ile Orta ve Düşük Hız Çalıştırma

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2020 07:44
gönderen SERCAN
Merhaba,
İnverter ve plc arasında modbus haberleşme ile istediğim frekans ile ileri geri çalıştırabiliyorum ancak orta ve düşük hız çalıştırmak istediğimde frekans değeri invertere gittiği halde motor dönmüyor.
4098 modbus değerini düşük hız için 8 orta hız için 16 girmekteyim. Ne yapmam gerekmektedir ?

Re: Sc3 Modbus haberleşme ile Orta ve Düşük Hız Çalıştırma

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2020 08:02
gönderen Mesut
Merhabalar,

Bahsettiğiniz konu, M0 ya da M1 terminallerini fiziksel olarak tetiklediğinizde de anlattığınız şekilde olur.
Yani frekansı ayarlar ancak sizden ileri(STF) ya da geri(STR) girişlerinden birisini fiziksel olarak vermenizi bekler.
ac_driver_1001h.PNG
Düşük(RL) veya orta(RM) hız verildiğinde STF ya da STR de vermeniz gerekmektedir.
Register içerisine 10 ya da 18 yazınız.

Re: Sc3 Modbus haberleşme ile Orta ve Düşük Hız Çalıştırma

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2020 08:36
gönderen SERCAN
Teşekkür ederim ilginiz için.