1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

Gönderilme zamanı: 06 Ara 2020 16:52
gönderen sonervrl
Merhabalar;
Bu seri inverterler üzerinden pt100 okumasını başarılı bir şekilde yaptık.Sistemde 1 adet pt100 mevcut bunun için Extra bir sıcaklık okuma modülü kullanmasak bunun yerine sürücünün modbusundan çeksek sizce sakıncalı bir durum varmı acaba?
İlginize teşekkür ederim.

Re: SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2020 08:57
gönderen İlhan
Merhaba,
Sistemdeki bir PT100 sensörü sürücüye bağlayıp, sürücü deki motor sıcaklık koruma fonksiyonu için değil de, sadece bir veri olarak modbus ile okumak mı istiyorsunuz?

Re: SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2020 09:36
gönderen sonervrl
evet İlhan bey bu adresi şuanda analog olarak okuyorum ama mantıklımı sizce

Re: SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2020 10:19
gönderen İlhan
Okumada problem yok. Modbus olarak da H12 veya H1026 kullanılabilir. Yalnız direk derece olarak okuyamayabilirsiniz. Sıcaklık değeri Voltaj olarak 0-10V gelebilir. Bu durumda voltaj aralığını sıcaklık max. min'e aralığına göre scalandırmanız gerekebilir. Scalandırdığınızda gerçek sıcaklıktan belki bir iki derece artı eksi fark olabilir. Eğer ortam gürültülü ise okunan veride ani dalgalanmalar olabilir vs. bunlar ihtimaller arasında.

Re: SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2020 10:36
gönderen sonervrl
Çok teşekkür ederim İlhan bey,peki son olarak mv cinsinden okumak istersem SA3 te aynı FLA400R gibi mümkünmü parametre listesi olarak yardımcı olabilirmisiniz.

Re: SA-3 ve SE-3 PT100 OKUMAK

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2020 10:54
gönderen İlhan
Giriş tipi 0-10V, 0-5V, 4-20mA sinyal aralığı için skalandırılmıştır.
mV sinyal giriş için özel bir tip seçimi yoktur. Dolayısıyla mV seviyesinde direkt giriş verilirse çok küçük sayı değişimleri alınacağından uygun olmayacaktır.