1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Gönderilme zamanı: 18 Oca 2021 13:57
gönderen yucellyas05
Soru:
- Shihlin SC3 sürücüyü modbus üzerinden ileri/geri komutlandırmak istiyorum. (HMI'de ileri geri butonları olacak.)
- İstenildiğinde ileri veya geri çalıştırma buton bilgisini sürücünün modbus adresine yazdırmak için kullanacağım adres bilgisi ne olmalı? Görseldeki b1 ve b2 bilgilerini adresleme için nasıl kullanabilirim?

Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Gönderilme zamanı: 18 Oca 2021 14:14
gönderen İlhan
Çalışma komut adresi: 1001H FlexiSoft adres karşılığı 4098 dir.
İleri yönde dönmesi için 2
Geri yönde dönmesi için 4
Stopa geçmesi için ise 0 gönderilmesi gerekir.
İşlem şu
viewtopic.php?f=47&t=258 başlıkta ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Gönderilme zamanı: 18 Oca 2021 18:01
gönderen yucellyas05
Teşekkür ederim. Peki 2 adet SC3 inverteri bir plc ile kontrol etmek istediğimizde tag adress çakışmalarını önlemek için ne yapmalıyız? Örneğin bir inverteri ileri; diğerini geri çalıştırabilir miyiz?
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Gönderilme zamanı: 19 Oca 2021 09:07
gönderen İlhan
Birden fazla cihaz eklendiğinde her biri farklı bir istasyon numarası alacağı için adresler çakışmaz, aynı adres kullanılır.
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Gönderilme zamanı: 20 Oca 2021 12:20
gönderen yucellyas05
İlhan yazdı: ↑19 Oca 2021 09:07
Birden fazla cihaz eklendiğinde her biri farklı bir istasyon numarası alacağı için adresler çakışmaz, aynı adres kullanılır.
Peki iki sürücü haberleşme kabloları (rs485) paralel bağlanmayacak o halde.
Örnek proje ile açıklarsanız gerçekten çok sevinirim. Kurmaya çalıştığım sistem şu şekildeydi:

Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Gönderilme zamanı: 20 Oca 2021 12:36
gönderen İlhan
Ekran modelinizi paylaşırsanız örnek proje ve bağlantıyla ilgili yönlendirme yapmaya çalışırım.
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Gönderilme zamanı: 20 Oca 2021 13:14
gönderen yucellyas05
İlhan yazdı: ↑20 Oca 2021 12:36
Ekran modelinizi paylaşırsanız örnek proje ve bağlantıyla ilgili yönlendirme yapmaya çalışırım.
Tabi, ekran modeli: FP4101TN
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Gönderilme zamanı: 20 Oca 2021 13:59
gönderen İlhan
Ekranın
COM1 portu ile PLC'nin
COM1 portu birbirine aşağıdaki bağlantı ile bağlı olacak
Kablo.JPG
PLC'nin
COM2 portundaki
A ucu sürücülerin DA+ ucuna,
B ucu sürücülerin DB- ucuna bağlı olması gerekir.
1. Sürücünün Parametre ayarları:
00-16: 1
07-00: 0 (Modbus protokol)
07-01: 1 (İstasyon numarası)
07-02: 1 (9600 Haberlesme hızı)
07-07: 4 (8,E,1 RTU)
07-10: 1 (Haberleşme hata gösterme)
07-11: 1 (RAN içine yaz)
00-16: 3 (CU Haberleşme modu) En son değiştirilmesi gerekir.
2. Sürücünün Parametre ayarları:
00-16: 1
07-00: 0 (Modbus protokol)
07-01: 2 (İstasyon numarası)
07-02: 1 (9600 Haberlesme hızı)
07-07: 4 (8,E,1 RTU)
07-10: 1 (Haberleşme hata gösterme)
07-11: 1 (RAN içine yaz)
00-16: 3 (CU Haberleşme modu) En son değiştirilmesi gerekir.
Örnek programa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
HMI-PLC-Sürücü ÖrnekV0.rar
Re: SC3 Sürücüyü Modbus üzerinden İleri-Geri çalıştırma
Gönderilme zamanı: 20 Oca 2021 16:46
gönderen yucellyas05
Çok teşekkür ediyorum. İkinci sürücü için ikinci bir haberleşme protokolü kullanılması (node2) problemimi çözüyor anlaşılan.