SC3 Sürücüyü HMI ve manuel olarak çalıştırma
Gönderilme zamanı: 09 Şub 2021 11:29
gönderen yucellyas05
Merhaba, SC3 sürücüyü hem HMI (Modbus-PLC) hem de manuel anahtarlama ile ileri geri çalıştırmak istiyorum.
Soru 1: 00-16 modu ne olmalı? Bileşik Mod 1,2,3,4,5 nedir?
Soru 2: PLC'ye manuel çalıştırmayı algılatıp sürücüyü çalıştıran PLC programındaki ilgili kontakları kapatmak istiyorum. Şemadaki bağlantı uygun mudur?

Re: SC3 Sürücüyü HMI ve manuel olarak çalıştırma
Gönderilme zamanı: 09 Şub 2021 12:30
gönderen İlhan
Merhaba,
00-16: Frekans ve Çalışma komut kaynağının belirlendiği parametredir.
Kutu içerisinden 00-16'nın aşağıdaki gibi bir açıklama kağıdı çıkar.
00-16 ile ilgili videolu anlatıma
şu kısımdan ulaşabilirsiniz. SC3 ile ilgili tüm videolu anlatıma ise
şu kısımdan ulaşabilirsiniz.
Shihlin AC Sürücü 00-16.jpg
Diğer soru ile ilgili:
STF ve STR'in ON olma durumlarını PLC'deki X girişlerinde görebilmeniz için harici güç kaynağınızın
(-) ucunu
5/SD ucuna
(+24V) ucunu ise sürücüdeki
PC ve PLC'deki
COM ucuna bağlayınız.
STF -- X0 STR---X1'e bağlayarak durumlarını okuyabilirsiniz.
Re: SC3 Sürücüyü HMI ve manuel olarak çalıştırma
Gönderilme zamanı: 10 Şub 2021 10:59
gönderen yucellyas05
Merhaba, cevap için teşekkürler.
Bağlantıları yaptım, manuel çalışma bilgisini (kırmızı led) alıyorum fakat
harici güç kaynağınızın (-) ucunu 5/SD ucuna (+24V) ucunu ise sürücüdeki PC ve PLC'deki COM ucuna bağlayınız.
bağlantıları yapınca 24V harici güç kaynağını enerjilendirmeden sürücünün PC klemensinden ötürü sanırım (20,63V) PLC ve HMI da çalıştı.
Belirttiğiniz çalışma modu tablosunda kullanıcının hem ekran üzerinden hem de manuel anahtarlama ile çalıştırabileceği bir seçenek yok sanırım. Çözüm öneriniz var mıdır?
Re: SC3 Sürücüyü HMI ve manuel olarak çalıştırma
Gönderilme zamanı: 10 Şub 2021 11:40
gönderen İlhan
İsterseniz harici olarak PC'ye verdiğiniz +24V'u iptal edin. +24V'u sadece PLC'nin COM+ ucuna bağlı olsun. Yalnız harici güç kaynağınızın 0V'u 5/SD ucuna bağlı olmak zorundadır. Bu durumda PLC'nin inputları NPN ayarlanmış olur.
"hem ekran üzerinden hem de manuel anahtarlama" dan kast ettiğiniz hem sürücünün üzerindeki FWD/REV'i aktif olsun hem de harici STF/STR aktif olsun ise evet ikisi aynı anda kullanılamaz.