1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SC3 Inverter Bazı Modbus Adresleri

Gönderilme zamanı: 02 Haz 2021 12:05
gönderen dogukantuncr
Merhaba,

SC3 Inverter'da motor kutup sayısını, Motor Frekans Oranını ve Motor Dönme Hızı Oranını Renu PLC ile değiştirmek istiyorum. İhtiyacım olan şey SC3 Inverter için;

Motor Kutup Sayısı: Parametre; 05-02, P.303 Modbus adresi?
Motor Frekansı Oranı: Paramatre; 05-04, P.305 Modbus adresi?
Motor Dönme Hızı Oranı: Parametre; 05-06, P.307 Modbus adresi?

Yardımcı olursanız sevinirim :)

Re: SC3 Inverter Bazı Modbus Adresleri

Gönderilme zamanı: 02 Haz 2021 12:46
gönderen İlhan
Merhaba,
Parametre yazma ile ilgili anlatıma viewtopic.php?f=47&t=258 konusunun altında "Parametreye değer yazmak SC3, SE3, SA3 serileri için" yazan başlığı inceleyiniz.

Re: SC3 Inverter Bazı Modbus Adresleri

Gönderilme zamanı: 02 Haz 2021 14:19
gönderen dogukantuncr
Teşekkür ederim