1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Modbus Decimal Adres

Gönderilme zamanı: 26 Tem 2022 15:48
gönderen memo
Merhaba;
Shihlin sc3 serisi driver ile dop-b03s211 serisi delta hmi haberleştirme yapıyorum.
Driver ın 04-00 parametresine de haberleşme üzerinden ikinci hız yazmak istiyorum decimal adresi nedir?

Re: Modbus Decimal Adres

Gönderilme zamanı: 26 Tem 2022 15:52
gönderen İlhan
Merhaba,
Parametreye değer yazmak SC3, SE3, SA3 serileri için

Örneğin 01-07 için 400001+10000+107: 410108 (FlexiSoft'a 10108 yazarak adres eklenir) Hex'ini bulmak için 410108-400001 deyip sonuç Hex'e çevirilir.

Parametreye değer yazmak SS2 ve SF-G serileri için:

Örneğin P7'nin modbus karşılığını bulmak için 400001+7: 400008 (FlexiSoft'a 8 yazarak adres eklenir) Hex'i bulunmak istenir ise 400008-40001 deyip çıkan sonuç Hex'e dönüştürülür.

Ayrıntılı bilgi için viewtopic.php?f=47&t=258 inceleyiniz.