Merhaba,
İki adet motorum aynı lokasyonda senkron çalışıyor. Bir adet sürücü ile ikisini çalıştırmak istiyorum. Parametre ayarlarını nasıl yapmam gerekir ?

Re: SF3 Sürücü Çift Motor Çalıştırma

Gönderilme zamanı: 24 May 2024 11:20
gönderen Ahmet Erdem Kenet
Merhaba,

Sürücü akım değerinin, motor etiketinde yazan akım değerleri toplamının %40 fazlası olması gerekmektedir. Ekstra parametre ayarı yapmanıza gerek yoktur. Motor UVW uçlarını sırasını iki motor içinde aynı yere denk gelecek şekilde bağlamanız gerekir.

İyi çalışmalar.

Re: SF3 Sürücü Çift Motor Çalıştırma

Gönderilme zamanı: 24 May 2024 18:45
gönderen webpoet
Teşekkürler