SA3 serisi inverterde çalışma anındaki çıkış akım sınırlaması nasıl yapabiliriz.hızlanmada ve yavaşlamada akım sınırlaması varmıdır.
Re: sa3 çıkış akım sınırlaması
Yapmak istediğiniz işlem sürücünün çektiği bir akım aralığında bilgi veya hata almak ise aşağıdaki parametrelerden aşırı akım sınırlaması yapabilirsiniz.
06-08: Kaç Amper'de hata vermesi gerektiğini % olarak girdiğiniz parametre.
06-09: 06-08'e girilen yüzde akımına kaç saniye maruz kaldığında hataya geçsin.
06-10: 0 seçilir ise OL2 hatası vermez ve çalışmaya devam eder. 1 seçilir ise OL2 hatası verir ve motor durur.
03-11: 3 İstenilen akımda Röle çıkışını aktif eder.
06-08: Kaç Amper'de hata vermesi gerektiğini % olarak girdiğiniz parametre.
06-09: 06-08'e girilen yüzde akımına kaç saniye maruz kaldığında hataya geçsin.
06-10: 0 seçilir ise OL2 hatası vermez ve çalışmaya devam eder. 1 seçilir ise OL2 hatası verir ve motor durur.
03-11: 3 İstenilen akımda Röle çıkışını aktif eder.
Re: sa3 çıkış akım sınırlaması
SA3 serisi inverterde kalkış çalışma duruş zamanlarındaki akımı ayrı ayrı sınırlayabilir miyiz?