STR termianlinden durdurma
Gönderilme zamanı: 14 May 2019 11:51
gönderen role
Merhaba,
sc3-040 seri sürücüyü stf girişinden run oluyor, str girişinden input geldiğinde rampalı bir şekilde stop yapmasını sağlamak istiyorum, kullanma klavuzunda 03-01=31 olarak belirtilmiş ama başarılı olmadı.İlgili parametreyi yazabilirmisiniz.
Re: STR termianlinden durdurma
Gönderilme zamanı: 14 May 2019 12:52
gönderen İlhan
Merhaba,
00-16 parametresinin kaç ayarladığınızı belirtir misiniz.
Re: STR termianlinden durdurma
Gönderilme zamanı: 14 May 2019 13:57
gönderen role
00-16=4
Re: STR termianlinden durdurma
Gönderilme zamanı: 14 May 2019 15:28
gönderen İlhan
Eğer farklı bir rampa ile durması istenir ise
03-01: 8 tanımladıktan sonra
01-22 ile 01-23'e STR geldiğinde kaç sn yavaşlaması gerektiğini giriniz. Örneğin ikisine de 20.00 30.00 vb.
Yalnız STF varken STR geldikten sonra STF (röle ile) şartını kesmeniz gerekir ki 01-22 ile 01-23'teki rampalara baksın. Yani STR geldiği durumda STF şartı kesilir ise sürücü 01-23'e girilen sürede durmuş olur.
Eğer normal yavaşlama rampası ile durmasını isterseniz zaten her durumda STF şartını kesmeniz gerekir. Yukarıda bahsettiğim yöntem 01-07'den farklı bir rampa ile durması istenen durum için geçerlidir.
Diğer bir alternatif de 00-16: 2 yapıp hızı harici potansiyometreye aldıktan sonra
03-01: 2
04-02: 0
Bu durumda da çoklu hız inputlarını kullanarak sürücüyü yavaşlama rampanıza göre durdurabilirsiniz. Yalnız bu durum 00-16'nın 4 olduğu durum için geçerli değildir.