1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2020 10:49
gönderen ozanyildirim
Merhaba,
HMI üzerinden ileri geri JOG kontrol yapmak için 03-00 parametrelerinden hangilerini ON OFF Makroda kullanmam gerekiyor. Önce On Makroda aktif edip Off makroda stop yapmak istiyorum. STF STR EXT vs birçok parametre var bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

Re: SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2020 11:36
gönderen İlhan
Merhaba,
Çalışmak komutunun adresi H1001'dir.

H1001'in içine 2 gönderirseniz İleri start
H1001'in içine 4 gönderirseniz Geri start
H1001'in içine 0 gönderirseniz Stop
H1001'in içine 10 gönderirseniz İleri Jog,
H1001'in içine 12 gönderirseniz Geri Jog

H1002'nin içerisine ise frekans değeri gönderilir.
jog_veri.PNG
Jog Hızı: 04-02 parametresinden belirlenir. Fabrika ayarında 10 Hz dir.

Bu durumda ileri jog için kullanacağınız butona basıldığında 10 çekildiğinde 0 gönderilmesi gerekir. Geri jog için kullanacağınız butona basıldığında 12 çekildiğinde 0 gönderilmesi gerekir.

00-16: 3 olmalıdır. 07-00'li parametrelerden haberleşme protokolleri ayarlanır. 07-10: 1 olarak ayarlamayı unutmayınız.

Re: SC3 inverter HMI üzerinden JOG kontrol

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2020 13:14
gönderen ozanyildirim
Teşekkür ederim İlhan Bey kolay gelsin..