Shihlin SE3 ve SA3 Serisi AC Sürücüde Motor Koruma PT100 Parametre Ayarları
Gönderilme zamanı: 12 Eki 2020 14:19
Motor içerisine bağlı olan PT100’deki sıcaklık seviyesi (Voltaj cinsinden) 1. Seviye parametresine girilen değerin üzerine, girilen süre kadar çıkmış durumda ise sürücü istenilen frekansa düşürülebilir ve 2. Seviye üzerine çıktığında hata kontak çıkışı alınıp sürücü 06:15 parametresindeki
seçime göre kontrol edilebilir. Yani 1. Seviyeye girilen değeri (5.00VDC) geçtiğinde 10.00 Hz’e düş 2. Seviyeye girilen değeri (7.00 VDC) geçtiğinde hata ver veya serbest, rampalı dur vs. gibi kontroller sağlayabiliriz.
Bülten:
seçime göre kontrol edilebilir. Yani 1. Seviyeye girilen değeri (5.00VDC) geçtiğinde 10.00 Hz’e düş 2. Seviyeye girilen değeri (7.00 VDC) geçtiğinde hata ver veya serbest, rampalı dur vs. gibi kontroller sağlayabiliriz.
Bülten: