Shihlin Sürücülerde PID Set Değerinin Bar Cinsinden Girmesi
Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019 11:01
PID SET değerini Bar cinsinden girmek ve PID geri besleme değerini Bar cinsinden görüntüleyebilmek için sürücü modellerinin versiyon değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
SE3: (V0.120)
SC3: (V0.150)
SS2: (V0.480)
SA3: (V0.170) (LCD Keypad PU301C V0.150)
SL3
Not: Sürücü versiyonuna 00-01 parametresinden bakılabilir
Parametre ayarları:
00-06: 5 (Inverter start aldığında, çalışma paneli otomatik olarak monitorring moda girer, ve ekran sabit basınç sisteminin mevcut basınç ve geribesleme basıncını kullanıcı tanımlı gösterir.) (P.110)
00-07: 4 (Bar set ve geri besleme görüntüleme) (P.161)
02-00: 0 (P.500) (SC3 ve SL3 için bu parametre kullanılmaz)
02-01: 4 (4-5 Terminalinden PID geri besleme sinyali) (P. 501) (SC3 ve SL3 için 02-20: 0 yapılıp 3-5 terminalleri kullanılır ve swich ACI konumuna alınır.)
08-00: 2 (PID Aktif) (P.170)
08-01: 0 (Negatif geri besleme) (P.171)
08-43: 16 (Basınç transmiteri max bar değeri) (P.251)
00-16: 1, 4 vb. şeklinde sürücü frekansının dahili potansiyometreden ayarlandığı bir mod seçilmelidir.
Sol taraf Set edilen Bar değeri, Sağ tarafta gözüken Bar geri besleme değeridir. Eğer geri besleme değerinin tamamı küsürlü olarak görüntülenmek istenir ise SET tuşuna basarak Keypad Ekranındaki V ledi'ne gelinir ve bu kısımda küsürlü geri besleme değeri görüntülenir. Tekrar SET tuşuna basıp Hz Led'inin yandığı bölümden ana ekrana dönülebilir.
Not: Set barını değişmek için keypad üzerindeki potansiyometre kullanılarak istenilen değer ayarlanıp bir kere SET tuşuna basılması gerekir.
Önemli: Eğer bar değeri haberleşme üzerinden değiştirilmek istenir ise H101F adresi kullanılabilir. Geri besleme değeri bar cinsinden okunmak istenir ise H1020 adresi kullanılır.
SE3: (V0.120)
SC3: (V0.150)
SS2: (V0.480)
SA3: (V0.170) (LCD Keypad PU301C V0.150)
SL3
Not: Sürücü versiyonuna 00-01 parametresinden bakılabilir
Parametre ayarları:
00-06: 5 (Inverter start aldığında, çalışma paneli otomatik olarak monitorring moda girer, ve ekran sabit basınç sisteminin mevcut basınç ve geribesleme basıncını kullanıcı tanımlı gösterir.) (P.110)
00-07: 4 (Bar set ve geri besleme görüntüleme) (P.161)
02-00: 0 (P.500) (SC3 ve SL3 için bu parametre kullanılmaz)
02-01: 4 (4-5 Terminalinden PID geri besleme sinyali) (P. 501) (SC3 ve SL3 için 02-20: 0 yapılıp 3-5 terminalleri kullanılır ve swich ACI konumuna alınır.)
08-00: 2 (PID Aktif) (P.170)
08-01: 0 (Negatif geri besleme) (P.171)
08-43: 16 (Basınç transmiteri max bar değeri) (P.251)
00-16: 1, 4 vb. şeklinde sürücü frekansının dahili potansiyometreden ayarlandığı bir mod seçilmelidir.
Sol taraf Set edilen Bar değeri, Sağ tarafta gözüken Bar geri besleme değeridir. Eğer geri besleme değerinin tamamı küsürlü olarak görüntülenmek istenir ise SET tuşuna basarak Keypad Ekranındaki V ledi'ne gelinir ve bu kısımda küsürlü geri besleme değeri görüntülenir. Tekrar SET tuşuna basıp Hz Led'inin yandığı bölümden ana ekrana dönülebilir.
Not: Set barını değişmek için keypad üzerindeki potansiyometre kullanılarak istenilen değer ayarlanıp bir kere SET tuşuna basılması gerekir.
Önemli: Eğer bar değeri haberleşme üzerinden değiştirilmek istenir ise H101F adresi kullanılabilir. Geri besleme değeri bar cinsinden okunmak istenir ise H1020 adresi kullanılır.