1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Shihlin Sürücülerde PID Set Değerinin Bar Cinsinden Girmesi

Gönderilme zamanı: 01 Kas 2019 11:01
gönderen İlhan
PID SET değerini Bar cinsinden girmek ve PID geri besleme değerini Bar cinsinden görüntüleyebilmek için sürücü modellerinin versiyon değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

SE3: (V0.120)
SC3: (V0.150)
SS2: (V0.480)
SA3: (V0.170) (LCD Keypad PU301C V0.150)
SL3

Not: Sürücü versiyonuna 00-01 parametresinden bakılabilir

Parametre ayarları:

00-06: 5 (Inverter start aldığında, çalışma paneli otomatik olarak monitorring moda girer, ve ekran sabit basınç sisteminin mevcut basınç ve geribesleme basıncını kullanıcı tanımlı gösterir.) (P.110)
00-07: 4 (Bar set ve geri besleme görüntüleme) (P.161)
02-00: 0 (P.500) (SC3 ve SL3 için bu parametre kullanılmaz)
02-01: 4 (4-5 Terminalinden PID geri besleme sinyali) (P. 501) (SC3 ve SL3 için 02-20: 0 yapılıp 3-5 terminalleri kullanılır ve swich ACI konumuna alınır.)
08-00: 2 (PID Aktif) (P.170)
08-01: 0 (Negatif geri besleme) (P.171)
08-43: 16 (Basınç transmiteri max bar değeri) (P.251)
00-16: 1, 4 vb. şeklinde sürücü frekansının dahili potansiyometreden ayarlandığı bir mod seçilmelidir.
keypad_se3.PNG
Sol taraf Set edilen Bar değeri, Sağ tarafta gözüken Bar geri besleme değeridir. Eğer geri besleme değerinin tamamı küsürlü olarak görüntülenmek istenir ise SET tuşuna basarak Keypad Ekranındaki V ledi'ne gelinir ve bu kısımda küsürlü geri besleme değeri görüntülenir. Tekrar SET tuşuna basıp Hz Led'inin yandığı bölümden ana ekrana dönülebilir.

Not: Set barını değişmek için keypad üzerindeki potansiyometre kullanılarak istenilen değer ayarlanıp bir kere SET tuşuna basılması gerekir.

Önemli: Eğer bar değeri haberleşme üzerinden değiştirilmek istenir ise H101F adresi kullanılabilir. Geri besleme değeri bar cinsinden okunmak istenir ise H1020 adresi kullanılır.