Shihlin Sürücüde Frekans Yerine Devir Girme ve Devir Görme

SHIHLIN AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
FastDestek
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 254
Kayıt: 22 Kas 2017 16:08
İletişim:

Shihlin Sürücüde Frekans Yerine Devir Girme ve Devir Görme

Mesaj gönderen FastDestek »

Sürücüde frekans olarak değil de devir olarak çalışmak için aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır.

Örneğin elimizdeki motor 50 Hz 1400 d/dk olsun. Öncelikle biz motorun 60 Hz deki devrini hesaplamalıyız. Bunun için (1400 x 60)/50 hesabı ile 1680 d/dk değeri hesaplanır.

00-09 (P.259): 0 (Devir 1680 olarak tanımlanır. )
00-09 (P.259): 1 (Devir 1680.0 olarak tanımlanır. )
00-08 (P.37) : 1680
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.