Shihlin Sürücülerde Çalışma Modu Harici iken Haberleşme Üzerinden Parametre Yazma

SHIHLIN AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Shihlin Sürücülerde Çalışma Modu Harici iken Haberleşme Üzerinden Parametre Yazma

Mesaj gönderen İlhan »

Sürücü Hızı: Analog 0-10V
Start Şartı: Harici terminal

Modunda iken RS-485'ten parametre değişmek (yazma/okuma) için yapılması gereken ayarlar aşağıda listelenmektedir.

07-00 ile 07-11 parametrelerinden haberleşme protokolü ayarlanır. Eprom koruma için 07-11: 1 yapılmalıdır. 00-16: 1 (P.79: 1) iken aşağıdaki parametreler ayarlanıp parametre ayarlama işlemi bittikten sonra 00-16: 3 (P.79: 3) yapılıp enerji OFF/ON edilmelidir.
ekran10.PNG
00-19: 1 (P.35: 1) (Haberleşme modunda, çalışma komutu ve frekans harici ayarlanır)
00-03: 2 (P.77: 2) (Motor çalışıyorken parametre değişme izini)

Son olarak 00-16: 3 (P.79: 3) olarak ayarlanıp enerji OFF/ON yapılır.

Not: SC3, SA3, SE3 serisi sürücülerin parametrelerine veri yazmak için sürücü parametrelerinin modbus karşılıklarına
Parametre + 10000 + 400001: Modus adresi. Örneğin 01-06 parametresinin modbus adres karşılığını bulmak için 106+10000+40001: 410107 (FlexiSoft'a eklenecekken 10107 olarak girmeniz gerekir)

Not: SS2, SF-G serisi sürücülerin parametrelerine veri yazmak için sürücü parametrelerinin modbus karşılıklarına P+1: Modbus adresi
Örneğin P.7 veri yazmak için 7+1: 8 (FlexiSoft'a eklenecekken 8 olarak girmeniz gerekir)
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kilitli

“SHIHLIN AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir