Shihlin Sürücülerde Son Hata Kaydı Görüntüleme

SHIHLIN AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Shihlin Sürücülerde Son Hata Kaydı Görüntüleme

Mesaj gönderen İlhan »

SA3, SE3, SC3, SL3 sürücülerde son 12 hata kaydı görüntüleyebilmek için görüntülenmek istenen hata sayısı 06-42'ye (SS2 serisi için P.288) 1 girip 06-43'ten (SS2 serisi için P.289) verdiği hata koydu görüntülenir. Örneğin 06-42: 1 yaptıktan sonra 06-43: 16 görüntüleniyor ise OC1 vermiş demektir.
Son_Hata1.JPG
Son_Hata2.JPG
Ek olarak hata anındaki

06-56: Çıkış frekansı
06-57: Çıkış akımı
06-58: Çıkış voltajı
06-60: PN arası voltaj götüntülenebilir.