Shihlin SE3 Sürücünün Hızını Pulse Vererek Ayarlama
Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2020 16:14
Sürücü hızı eğer NPN pulse ile ayarlanmak istenir ise bağlantı aşağıdaki gibi olmalıdır.
Pulse kaynağı NPN ise sürücü üzerindeki SINK-SOURCE swich'i SINK konumunda olmalıdır.
Eğer Pulse kaynağı PNP ise switch SOURCE konumunda olması gerekir. SD ucuna da aynı şekilde 0V verilmelidir.
Parametre:
00-16: 9999 (00-17 ve 00-18 parametrelerini aktif eder)
00-17: 5 (HDI pulse girişi ile frekans ayarı)
00-18: 1 (Dijital giriş terminalinden start sinyali)
02-03: 1 (Frekans referansı)
02-00: 0 (Fonksiyon yok)
02-01: 0 (Fonksiyon yok)
02-40: 10 (Pulse kaynağından gelecek max pulse khz'i)
03-05: 57 (Yüksek hızlı pulse girişi fonksiyonu)
01-00: 50 (Maksimum pulse'deki max hız)
Sürücü gönderilen pulse ile dönmesi için harici start girişi yani STF veya STR tetikleniyor olması gerekir. PLC'den 10 kHz geldiğinde sürücü frekans 50.00 Hz olur.