gönderen İlhan
Motor üzerindeki P100 sıcaklık sensörünü sürücüye bağlamak suretiyle motor koruma işleminin kontrolünü sürücüye yaptırabiliriz. Motor herhangi bir şekilde zorlanır dönemez ve buna karşılık sargılar ısınmaya başlar ise PT100 sensörü bu ısıyı algılayacak ve sürücüye bağlı uçlarından da yapılacak parametre ayarı ile sürücü bu durumu algılayarak korumaya geçip motoru koruyacaktır.
PT100_Davranıs.PNG
0 --> Pasif
1 --> Alarm verir ve yavaşlama rampası ile durur.
2 --> Alarm verir ve serbest duruşa geçer.
3 --> Hiçbir alarm vermez.

Bağlantı:
PT100_Baglanti.jpg
Parametre:
02-00: 12 (2-5 Analog giriş PT100 seçimi)
02-04: 6 (AM Çıkışı Sabit voltaj ayarı)
02-54: 100 (Sabit 10V çıkış vermesi için)
00-07: 7 (Ekrana 2-5'ten gelen Voltaj değerini yansıtmak için) SE3'lerde çıkış frekansı olan ekrandayken SET tuşuna basarak V led'inin yandığı ekrandayken görüntüleme yapılabilir. Burada görüntülenen değere göre 02-55 ve 02-56'ya girilecek değerin hesaplaması yapılabilir. Çünkü direk derece değeri girilememektedir.
02-55: PT100'den gelen voltaj değeri bu parametreye girilen değere ulaşır ve 02-58'e girilen sn kadar da kalır ise çıkış frekansı 02-57'e girilen frekansa düşer.
02-56: PT100'den gelen voltaj değeri bu paremetreye girilen Voltaj değerini aşar ise 06-15'deki davranışı uygular.

Özet: PT100'den gelen değere karşılık voltaj V'ledinin olduğu ekrandan görüntülenir. İki seviye ayarlanır 1. seviye (02-55) voltaj seviyesine ulaşınca istenilen frekansa düşer, 2. seviyeye (02-56) ulaşınca ise 06-15'deki davranışı uygular.

Eğer PTC bağlanmak istenir ise şu sayfadaki adımları uygulayınız.