1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Shihlin SC3 Serisi AC Motor Sürücü Vektör Kontrol Modu ve Auto Tuning İşlemi

Gönderilme zamanı: 05 Ara 2017 13:44
gönderen FastDestek
Öncelikle mod ayarı "PU" olarak ayarlanır.
00-21: 2 (Sensörsüz Vektör Kontrol Modu)
05-01: 0.55 (Motor kw Ayarı)
05-02: 4 (Motor Kutup Sayısı)
05-00: 1(Hareketli Tuning)