1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Shihlin Sürücüde Manuel Tetik Vererek Adım Frekanslı Çalışma

Gönderilme zamanı: 05 Ara 2017 16:20
gönderen İlhan
Uygulama: Sürücü üzerindeki SD (Digital ortak uç) ile M0 verildiğinde 1. hız olan 5.00 Hz ile dönmeye başlar. Her tetik geldiğinde de sıralı şekilde adım frekanslarında dönmeye devam eder. 8. Hızdan sonra giriş tetiklendiğinde STOP'a geçer tekrar verildiğinde döngü devam eder.

Sürücü 0Pnd modundayken önceden girilmiş olan frekanslar arasında tanımlanan bir giriş (M0 veya M1 vb. ) ile geçiş yaptırılır.

M0 kullanılacak ise 03-03: 35
M1 kullanılacak ise 03-04: 35 yapılmalıdır.

Örnek hızların girildiği parametre listesi:

04-19: 5.00 Hz (1. Hız)
04-20: 10.00 Hz (2. Hız)
04-21: 15.00 Hz (3. Hız)
04-22: 20.00 Hz (4. Hız)
04-23: 25.00 Hz (5. Hız)
04-24: 30.00 Hz (6. Hız)
04-25: 35.00 Hz (7. Hız)
04-26: 40.00 Hz (8. Hız)