Shihlin Sürücüde Harici Potansiyometre Scalandırma
Gönderilme zamanı: 06 Ara 2017 17:29
Öncelikle parametre 02-25: 0 ve 02-26: 10 olmalıdır.
Minimum frekans değiştirilmek istenir ise 02-27 parametresi, maksimum frekans değiştirilmek istenirse 02-28 parametresi ayarlanmalıdır.
01-00: 50.00 olduğu durumda motor potansiyometreden 10V geldiğinde 50.00 Hz, 0V geldiğinde ise 0 Hz ile olmuş olur.
Biz 0 ile 25 Hz arası çalışmasını istersek fabrika ayarında 100.0 olan 02-28 parametresini 50.0 yapmamız gerekir.
Eğer 25-50 Hz arasında çalışmak istersek fabrika ayarında 0 olan 02-27 parametresini 50.0 yapmamız gerekir.
Minimum frekans değiştirilmek istenir ise 02-27 parametresi, maksimum frekans değiştirilmek istenirse 02-28 parametresi ayarlanmalıdır.
01-00: 50.00 olduğu durumda motor potansiyometreden 10V geldiğinde 50.00 Hz, 0V geldiğinde ise 0 Hz ile olmuş olur.
Biz 0 ile 25 Hz arası çalışmasını istersek fabrika ayarında 100.0 olan 02-28 parametresini 50.0 yapmamız gerekir.
Eğer 25-50 Hz arasında çalışmak istersek fabrika ayarında 0 olan 02-27 parametresini 50.0 yapmamız gerekir.