Shihlin Sürücülerde PID Çalışmada 4-20mA Feedback Sensörü için Analog Girişi Skalandırma

Gönderilme zamanı: 05 Şub 2024 17:15
gönderen Tarık Ziya BERBER
Öncelikle sırası ile aşağıda bulunan bültenler yardımıyla PID ayarları yapılmış olmalıdır.
PID Set Değerinin Bar Cinsinden Girmek için bu linki kullanınız.
PID Parametreleri için bu linkten yardım alabilirsiniz.

Örneğin 0-160 Bar transmiter kullanılıyor ise 02-26 parametresine girilmesi gereken değerin hesaplanması şu şekilde yapılmaktadır:
08-43=100.0 set edilir.
02-26= (100 bar'a karşılık gelen mA değeri aşağıdaki ifadedeki gibi hesaplanıp set edilir.)

Basıç Transmitter Min mA değeri + 100 * (Basıç Transmitter Max mA değeri - Basınç Transmitter min mA değeri) / (Basınç transmitteri max bar değeri - Basınç transmitteri min bar değeri)

mA = 4+100*(20-4)/(160-0)=14 mA

Hesaplama sonucunda ulaşılan değer 14mA'dır ve 02-26 parametresine girilir.