Shihlin SC3 serisi sürücülerde belirlenen akım değeri ve belirlenen zamanın sonunda sürücüye OL2 (Over Load 2) Hatası verdirilebilir.
Örneğin: Sürücü 3 saniye boyunca, Nominal çıkış akımının %70 i kadar yüklendi ise sürücünün OL2 hatasına geçmesi için;
06-08: 70.0 (Aşırı Tork Akım Algılama Seviyesi) (Birim: %)
06-09: 3.0 (Aşırı Tork Algılama Zamanı) (Birim: saniye)
06-10: 1 (0: Aşırı Tork Algılama Pasif (Tork algılama çalışır. Sadece keypad üzerinde OL2 yazmaz) / 1: Aşırı Tork Algılama Aktif)
Not: Sürücü OL2 Hatası vermesi durumunda Keypad üzerinden Stop/Reset Butonuna basılı tutarak, Harici Terminallerde tanımlı inputa RESET sinyali gönderilerek ya da Sürücüyü yeniden enerjilendirilerek Hata Resetlenebilir.
Eğer hata meydana geldiğinde Röle veya transistör çıkışından kontak almak istenir ise Röle çıkışına karşılık gelen parametre içeriği OL2 (Aşırı Tork Algılama Çıkışı) ayarlanmalıdır.
Shihlin Sürücülerde Aşırı Tork Algılama (OL2)
SHIHLIN AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
- FastTeknik
- Mesajlar: 144
- Kayıt: 22 Kas 2017 16:28
- İletişim:
Shihlin Sürücülerde Aşırı Tork Algılama (OL2)
Mesaj gönderen FastTeknik »
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
“SHIHLIN AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar” sayfasına dön
Geçiş yap
- Hoş Geldiniz
- ↳ Bizimle Çalışmak İster misiniz?
- ↳ Firma İletişim Bilgileri
- RENU PLC (Programmable Logic Controller)
- ↳ RENU PLC Forum
- ↳ RENU PLC Teknik Dökümanlar
- ↳ PLC Kullanma Klavuzları
- ↳ PLC Ek Modül Kullanma Klavuzları
- ↳ PLC Pulse Giriş ve Çıkış Özellikleri
- ↳ RENU PLC Sıkça Sorulan Sorular
- ↳ RENU PLC Örnek Uygulamalar
- ↳ Kullanıcı Tanımlı Fonsiyon Blokları (UDFB)
- ↳ RENU PLC Modelleri ve Özellikleri
- ↳ RENU PLC Komutları
- ↳ Timers (Zamanlayıcılar)
- ↳ Compare (Karşılaştırma)
- ↳ Counters (Sayıcılar)
- ↳ Arithmetic (Aritmetik İşlemler)
- ↳ Advanced (Gelişmiş)
- ↳ Conversions (Değişken Dönüşümleri)
- ↳ Booleans (Lojik İşlemler)
- ↳ Registers (Veri İşleme)
- ↳ Selectors (Seçiciler)
- ↳ Standart Komutlar
- ↳ Strings (Karakter İşleme)
- ↳ PID
- ↳ Maths (Matematik Fonksiyonları)
- ↳ Miscellaneous
- ↳ User
- ↳ RENU PLC Video Anlatım
- ↳ RENU PLC Bilgisayar Yazılımları
- RASCH HMI (İnsan Makina Arayüzü)
- ↳ RASCH HMI Forum
- ↳ RASCH HMI Teknik Dokümanlar
- ↳ RASCH HMI Sıkça Sorulan Sorular
- ↳ RASCH HMI Örnek Uygulamalar
- ↳ RASCH HMI Modelleri ve Özellikleri
- ↳ RASCH HMI Elementleri
- ↳ RASCH HMI Video Anlatım
- RENU HMI (İnsan Makina Arayüzü)
- ↳ RENU HMI Forum
- ↳ RENU HMI Teknik Dokümanlar
- ↳ HMI Kullanma Klavuzları
- ↳ RENU HMI Sıkça Sorulan Sorular
- ↳ RENU HMI Örnek Uygulamalar
- ↳ RENU HMI Modelleri ve Özellikleri
- ↳ RENU HMI Elementleri
- ↳ Clock Objects (Zaman Elementleri)
- ↳ RENU HMI Video Anlatım
- ↳ RENU HMI Bilgisayar Yazılımları
- SHIHLIN AC Motor Sürücü
- ↳ SHIHLIN AC Motor Sürücü Forum
- ↳ SHIHLIN AC Motor Sürücü Teknik Dökümanlar
- ↳ Shihlin AC Sürücü QR Kod
- ↳ AC Motor Sürücü User Manuel
- ↳ AC Motor Sürücü Kullanma Klavuzları
- ↳ AC Motor Sürücü Çizim ve Ölçüler
- ↳ AC Motor Sürücü Frenleme Direnç Değerleri
- ↳ SHIHLIN AC Motor Sürücü Modelleri ve Özellikleri
- ↳ SHIHLIN AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- ↳ SHIHLIN AC Motor Sürücü Bilgisayar Yazılımları
- Servo Motor ve Sürücü
- ↳ Servo Forum
- ↳ Servo Teknik Dökümanlar
- ↳ Shihlin AC Servo QR Kod
- ↳ Servo Sürücü User Manuel
- ↳ Servo Sürücü Kullanma Klavuzları
- ↳ Servo Sürücü ve Motor Çizim Ölçüleri
- ↳ Servo Frenleme Direnç Değerleri
- ↳ Servo Sürücü Katalog
- ↳ Servo Çalışma Modları
- ↳ Servo Modelleri ve Özellikleri
- ↳ Servo Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- ↳ Servo Bilgisayar Yazılımları
- RASCH Sıcaklık Kontrol Cihazı
- ↳ RASCH Sıcaklık Kontrol Cihazı Forum
- ↳ RASCH Sıcaklık Kontrol Cihazı Teknik Dökümanlar
- ↳ RASCH Sıcaklık Kontrol Cihazı Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- RENU Sıcaklık Kontrol Cihazı
- ↳ RENU Sıcaklık Kontrol Cihazı Forum
- ↳ RENU Sıcaklık Kontrol Cihazı Teknik Dökümanlar
- ↳ RENU Sıcaklık Kontrol Cihazı Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- RASCH PLC/PAC (Programlanabilir Otomasyon Kontrol Cihazı)
- ↳ RASCH EC & MC Serileri PLC/PAC Forum
- ↳ RASCH EC & MC Serileri PLC/PAC Teknik Dokümanlar
- ↳ RASCH MC501 & MC512 & MC522 PLC/PAC CPU Üniteleri Donanım Kılavuzları
- ↳ RASCH MC600 & EC302 PLC/PAC CPU Üniteleri Donanım Kılavuzları
- ↳ GL100 İlave Modüller & GR100 Couplerlar için Donanım Kılavuzları
- ↳ GL200 İlave Modüller için Donanım Kılavuzları
- ↳ RASCH EC&MC Serileri PLC/PAC Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- ↳ RASCH EC&MC Serileri PLC/PAC Modelleri ve Özellikleri
- HCFA PAC (Programlanabilir Otomasyon Kontrol Cihazı)
- ↳ HCFA Q-Serisi PAC Forum
- ↳ HCFA Q-Serisi PAC Teknik Dokümanlar
- ↳ HCFA PAC CPU Üniteleri Donanım Kılavuzları
- ↳ HCQX İlave Modüller için Donanım Kılavuzları
- ↳ HCFA PAC Genel Katalog
- ↳ HCFA Q-Serisi PAC Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar
- ↳ HCFA Q-Serisi PAC PLC Modelleri ve Özellikleri
- ↳ HCFA Uzak IO (EtherCAT) Modelleri ve Özellikleri
- ↳ HCFA Uzak IO (EtherCAT) Teknik Döküman ve Dosyalar
- Bilgisayar Yazılımları
- ↳ PLC-HMI Bilgisayar Yazılımları
- ↳ AC Sürücü Bilgisayar Yazılımları
- ↳ Servo Bilgisayar Yazılımları
- ↳ Sıcaklık Kontrol Bilgisayar Yazılımları
- F.A.S.T. DVD
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir