1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Shihlin Sürücülerde Aşırı Tork Algılama (OL2)

Gönderilme zamanı: 09 Oca 2018 14:07
gönderen FastTeknik
Shihlin SC3 serisi sürücülerde belirlenen akım değeri ve belirlenen zamanın sonunda sürücüye OL2 (Over Load 2) Hatası verdirilebilir.

Örneğin: Sürücü 3 saniye boyunca, Nominal çıkış akımının %70 i kadar yüklendi ise sürücünün OL2 hatasına geçmesi için;

06-08: 70.0 (Aşırı Tork Akım Algılama Seviyesi) (Birim: %)

06-09: 3.0 (Aşırı Tork Algılama Zamanı) (Birim: saniye)

06-10: 1 (0: Aşırı Tork Algılama Pasif (Tork algılama çalışır. Sadece keypad üzerinde OL2 yazmaz) / 1: Aşırı Tork Algılama Aktif)

06_10.JPG
Not: Sürücü OL2 Hatası vermesi durumunda Keypad üzerinden Stop/Reset Butonuna basılı tutarak, Harici Terminallerde tanımlı inputa RESET sinyali gönderilerek ya da Sürücüyü yeniden enerjilendirilerek Hata Resetlenebilir.

OL2.jpg
Eğer hata meydana geldiğinde Röle veya transistör çıkışından kontak almak istenir ise Röle çıkışına karşılık gelen parametre içeriği OL2 (Aşırı Tork Algılama Çıkışı) ayarlanmalıdır.