Shihlin Sürücülerde Parametre Yazma Koruması ve Şifreleme
Gönderilme zamanı: 11 Oca 2018 13:11
Sürücülerde parametrelere şifre konularak değiştirilmesini engelleyebileceğimiz gibi sadece okunabilir moda alarak ta parametre değiştirilmesinin önüne geçebiliriz. Bu işlemi 2 başlıkta değerlendirebiliriz.
Parametre Yazma Koruma;
00-03 (P77) Parametresi;
0: Parametreler motor Stopta iken değiştirilebilir.
1: Parametreler hiçbir şartta değiştirilemez.
2: Parametreler motor Start halinde iken de değiştirilebilir.
3: Parametreler şifre koruması altında iken değiştirilemez.
Parametre Şifre Koruması;
00-05 (P295) parametresi şifre tanımlaması için kullanılır. Sürücüye eğer ki şifre tanımlanacak ise bu parametreye istediğimiz şifreyi girerek kaydediyoruz. Kaydettikten sonra parametre içeriğine girdiğimiz zaman şifrelendiğini göstermek amacıyla parametrede artık "1" değerini okuyor olacağız. Sürücü şifrelendikten sonra artık tüm parametrelere girdiğimiz zaman değerini okuyor olacağız fakat sistem herhangi bir değişikliğe izin vermeyecektir.
00-04 (P294) parametresi ise şifreli sürücünün şifresinin kaldırılması amacıyla kullanır. Parametre içeriğine tanımlı olan şifre girilip kaydedilir ise sürücüdeki şifre kalkar ve 00-05 içeriğide otomatik olarak "0" konumuna döner. Böylelikle şifrenin kalktığını anlamış oluruz.
Önemli bir nokta ise şifre kaldırıldıktan sonra parametre değişimim enerji kapatılana kadar yapılabilir. Enerji kapatılıp açıldıktan sonra sürücü yine şifre olarak karşımıza gelir. Şifrenin tamamen kaldırılması için şifre 00-04 parametresinden kaldırıldıktan sonra 00-02=3 yapılarak sürücünün fabrika değerine döndürülmesi gerekmektedir.
Parametre Yazma Koruma;
00-03 (P77) Parametresi;
0: Parametreler motor Stopta iken değiştirilebilir.
1: Parametreler hiçbir şartta değiştirilemez.
2: Parametreler motor Start halinde iken de değiştirilebilir.
3: Parametreler şifre koruması altında iken değiştirilemez.
Parametre Şifre Koruması;
00-05 (P295) parametresi şifre tanımlaması için kullanılır. Sürücüye eğer ki şifre tanımlanacak ise bu parametreye istediğimiz şifreyi girerek kaydediyoruz. Kaydettikten sonra parametre içeriğine girdiğimiz zaman şifrelendiğini göstermek amacıyla parametrede artık "1" değerini okuyor olacağız. Sürücü şifrelendikten sonra artık tüm parametrelere girdiğimiz zaman değerini okuyor olacağız fakat sistem herhangi bir değişikliğe izin vermeyecektir.
00-04 (P294) parametresi ise şifreli sürücünün şifresinin kaldırılması amacıyla kullanır. Parametre içeriğine tanımlı olan şifre girilip kaydedilir ise sürücüdeki şifre kalkar ve 00-05 içeriğide otomatik olarak "0" konumuna döner. Böylelikle şifrenin kalktığını anlamış oluruz.
Önemli bir nokta ise şifre kaldırıldıktan sonra parametre değişimim enerji kapatılana kadar yapılabilir. Enerji kapatılıp açıldıktan sonra sürücü yine şifre olarak karşımıza gelir. Şifrenin tamamen kaldırılması için şifre 00-04 parametresinden kaldırıldıktan sonra 00-02=3 yapılarak sürücünün fabrika değerine döndürülmesi gerekmektedir.