Shihlin İnverter Modbus RS-485 Üzerinden Role\Tran. Cıkışlarını Aktif/Pasif yapma ve Dijital input Girişlerinin Dururumu
Gönderilme zamanı: 07 Eki 2018 13:08
RENU Ekran ile Shihlin İnverter Modbus RS-485 Üzerinden Role\Transistör Cıkışlarını Aktif/Pasif yapma ve Dijital input Girişlerinin Durumunu Okuma
İNVERTER PARAMETRE AYARLARI
(P.998) 00-02: 3
(P.77) 00-03: 2
(P.79) 00-16: 3
(P.40) 03-11: 18
Haberleşme Ayarları
(P.33) 07-00: 0
(P.36) 07-01: 1
(P.32) 07-02: 1
(P.48) 07-03: 1
(P.49) 07-04: 0
(P.50) 07-05: 2
(P.154) 07-07: 4
EKRAN MODBUS AYARLARI
Modbuss Adresleri
(4098) İnverter RUN STOP
(4099) İnverter Frekans yazma
(4117) Dijital input okuma
(400089) P Mod Çoklu fonksiyon dijital cıkış negatif/pasif yapma
(400316) Grup Mod Çoklu fonksiyon dijital cıkış negatif/pasif yapma
Not: SC3 Serisi inverterlerde tek dahili röle çıkışı mevcuttur
Röle çıkışını aktif etmek için P88'e 2
Transistör çıkışını aktif etmek için P88'e 1 gönderilmelidir.
P88 karşılık gelen adres: 400089'dur.
Röle çıkış modbus adresi: H1015
Program:
İNVERTER PARAMETRE AYARLARI
(P.998) 00-02: 3
(P.77) 00-03: 2
(P.79) 00-16: 3
(P.40) 03-11: 18
Haberleşme Ayarları
(P.33) 07-00: 0
(P.36) 07-01: 1
(P.32) 07-02: 1
(P.48) 07-03: 1
(P.49) 07-04: 0
(P.50) 07-05: 2
(P.154) 07-07: 4
EKRAN MODBUS AYARLARI
Modbuss Adresleri
(4098) İnverter RUN STOP
(4099) İnverter Frekans yazma
(4117) Dijital input okuma
(400089) P Mod Çoklu fonksiyon dijital cıkış negatif/pasif yapma
(400316) Grup Mod Çoklu fonksiyon dijital cıkış negatif/pasif yapma
Not: SC3 Serisi inverterlerde tek dahili röle çıkışı mevcuttur
Röle çıkışını aktif etmek için P88'e 2
Transistör çıkışını aktif etmek için P88'e 1 gönderilmelidir.
P88 karşılık gelen adres: 400089'dur.
Röle çıkış modbus adresi: H1015
Program: