1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Shihlin SF-G Serisi Sürücüyü 4-20mA Sürme İşlemi

Gönderilme zamanı: 26 Eki 2018 17:05
gönderen İlhan
Eğer sürücü hızı 4-20mA bir kaynak üzerinden ayarlanacak ve Start/Stop işlemleri de dışarıdan tetik ile sağlanacak ise aşağıdaki parametreler girilmelidir.

Bağlantı:

Canlı uç 4. pine eksi uç ise 5. pine bağlanmalıdır.
SF-G akım.PNG
P.79: 1 (Parametreler girildikten sonra bu parametre 2'e çekilir)
P.39: 50 (Max Frekans)
P.196: 0 (Min Frekans)
P.197: 50 (Max Frekans)
P.198: 4 (4 mA)
P.199: 20 (20 mA)
P.80: 5
P.79: 2

SD ucu ile RL kontağı kendi arasında devamlı şekilde köprü halinde olmalıdır. Aksi takdirde 4-20 mA sürücü tarafından dikkate alınmaz.

Harici Start/Stop için:

SD ortak uç STF ileri Start, STR Geri Start. STF ve STR'den bir tanesi gelmez ise sürücü Stop'a geçer.