Shihlin SE3 Sürücü 4-5 Terminallerinden 0-10V sürme
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019 13:12
Fabrika ayarında 0-10V için 2-5 terminali kullanılır. Bunun yerine 4-5 terminalini kullanmak için gerekli parametreler aşağıdadır.
02-00: 0
02-01: 1
02-20: 1
Not: 0-10V kaynağın canlı ucu 4 eksi ucu 5 numaralı pine bağlanır.
02-00: 0
02-01: 1
02-20: 1
Not: 0-10V kaynağın canlı ucu 4 eksi ucu 5 numaralı pine bağlanır.